高壓電纜調試計算問題
請問高壓電纜是否需要計算耐壓,局放,泄露試驗?這些試驗出廠報告里面不是全部做過了嗎?求前輩們指點一下!謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要做交流耐壓試驗
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-12-05 17:18:57
-
這是送電前必須要做的工作,否則誰敢送電;所以出廠報告和現場試驗不沖突;
2024-12-05 17:18:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看