Yooo 2024-11-30 11:49:36 | 北京市 安裝 | 228查看 4回答
聲光報警器應該接信號線和電源線,這倆線一般來說是并管的么?
分別在各自的管里 還是可以共用一個管???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
看圖要求,應該是分開的,你要看線性表如圖:
2024-11-30 13:54:08
-
可以共管敷設
2024-11-30 11:50:51
-
一般來說不共
2024-11-30 12:12:59
-
這是系統圖,不能決定共管敷設。要到平面圖上,看設計要求。
只能說聲光報警器的這兩種線纜,同路徑的可以“共管敷設”沒有影響。