jh****@163.com 2010-08-25 09:52:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3774查看 6回答
拉結筋植筋長度
規范要求拉結筋植筋長度是多少
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般按10D來考慮的。
2010-08-25 09:55:20
-
要求可見GB50367《混凝土結構加固設計規范》(下附圖),如果使用環氧基錨固膠,錨固膠的性能指標應符合JGJ145-2004《混凝土結構后錨固技術規程》的規定。
2010-08-25 09:59:52
-
你好 植筋技術規范是這樣要求的; 受拉錨固長度為: lb,min=max(0.6lb;10d;150mm中的大值)。 受壓錨固長度為: lb,min=max(0.3lb;7d;100mm中的大值)。 其中lb;min為構造要求的最小錨固長度。
2010-08-25 10:00:39
-
與鋼筋直徑、使用膠的性質
2010-08-25 10:04:21
-
按照植入150MM考慮即可.
2010-08-25 11:41:45
-
一般現場 我看都植入150mm
2010-08-27 15:03:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看