天長地久 2010-08-24 22:03:50 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1090查看 4回答
柱、梁、板模板超高問題
山西2005定額 層高為3.9米的框架結構,在2008圖形算量軟件中,梁、板算出來的超高模板工程量應與模板工程量相等,而軟件算出來的超高模板量比模板工程量大好多,為何?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的是首層吧,軟件是從基礎梁開始計算高度的; 按默認計算即可,一般情況工程設置中不需要修改;
2010-08-24 22:08:52
-
層高3.6m 不要算超高,你所說的軟件計算出來的超高亮肯定是從基礎梁算到1層頂的
2010-08-25 09:08:53
-
山西2005定額 層高為3.9米的框架結構,在2008圖形算量軟件中,梁、板算出來的超高模板工程量應與模板工程量相等,而軟件算出來的超高模板量比模板工程量大好多,為何? 我覺得你應該檢查一下你的樓層標高 因為3.9米 計算工程量時 不應該有超高模板工程量的出現 以下是定額計算規則: 現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 如:標高3.6+1.0=4.6米 都不計算超高模板 4.7米才計算
2010-08-24 22:28:58
-
即是從基礎梁算起,梁板超高模板量也不應該大,超高我們手工計算
2010-08-25 08:26:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看