lafeyette 2010-08-21 21:07:28 | 北京市 其他專業 | 996查看 3回答
剪力墻鋼筋排布問題
剪力墻鋼筋排布問題 墻厚500,從外側到里側 ,鋼筋分別為C20-200,B12-200,C20-200。在廣聯達剪力墻垂直筋、水平筋設置時怎么設置???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在定義中垂直筋欄、水平筋欄內輸入外側和內側鋼筋,然后在其他鋼筋欄內輸入中間層鋼筋。
2010-08-21 21:17:41
-
墻厚500,從外側到里側 ,鋼筋分別為C20-200,B12-200,C20-200。在鋼筋算量10.0中設置方法見圖示:
2010-08-21 21:37:56
-
在剪力墻垂直筋一欄編輯(1)C20-200+(1)B12-200+(1)+C20-200; 在剪力墻水平筋一欄編輯(1)C20-200+(1)B12-200+(1)+C20-200;即可。
2010-08-22 06:45:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看