東湖專員 2024-11-01 09:07:14 | 山東省 土建 | 166查看 1回答
裝配式樓板為何只用底板,為何不直接用整厚的?
裝配式樓板為何只用底板,為何不直接用整厚的?,這樣不是更快嗎,還是說整厚的強度不夠?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
裝配式疊合板上面做現澆板主要有以下幾個原因:
一、結構性能方面
增強整體性
裝配式疊合板是預制部分和現澆部分共同工作的構件。預制疊合板在工廠生產,其本身有一定的強度和剛度。但是,在現場安裝后,如果僅依靠預制部分,各疊合板之間以及疊合板與周邊構件(如梁、墻)的連接整體性相對較弱。
現澆板的澆筑可以將各塊疊合板以及與周邊構件有效地連接成一個整體。例如,在承受水平荷載(如地震作用、風荷載)時,整體結構能夠更好地協同工作。通過鋼筋的錨固和混凝土的連續澆筑,使樓蓋體系形成一個剛度較大的空間結構,提高結構的抗側力性能。
提高承載能力
對于一些重載區域或者特殊的使用功能要求,僅靠預制疊合板可能無法滿足承載要求。現澆板可以根據實際受力情況配置鋼筋,增加板的厚度,從而有效提高整個樓面板的承載能力。
例如在工業廠房中,可能會有大型設備放置在樓面,或者在商業建筑中,有集中的貨物堆放區域等,現澆板能夠孈些局部重載區域進行加強,防止出現局部破壞。
改善受力性能
預制疊合板在生產過程中可能會由于脫模、運輸等因素產生一些微小的缺陷,如表面不平整、局部應力集中等情況。現澆板的澆筑可以彌補這些缺陷,使樓面在使用過程中的受力更加均勻。
同時,現澆板與疊合板的共同作用可以改變板的受力模式。例如,在雙向受力情況下,能夠更好地發揮混凝土的抗壓性能和鋼筋的抗拉性能,提高板的抗彎、抗剪能力。
二、防水性能方面
防止滲漏
預制疊合板之間的拼接縫是防水的薄弱環節。即使在預制板生產時對拼接縫進行了一些處理,如設置企口縫等構造措施,但仍然難以完全避免雨水、生活用水等液體的滲漏。
現澆板的澆筑可以覆蓋這些拼接縫,通過整體的混凝土防水層,有效地阻止液體滲透。在衛生間、廚房、屋面等有防水要求的區域,這種防水效果更加明顯。例如,在衛生間地面的疊合板上澆筑一定厚度的防水混凝土現澆板,再配合防水層,可以大大提高防水的可靠性。
三、施工質量方面
調整安裝誤差
在裝配式建筑施工中,預制疊合板的安裝可能會存在一定的尺寸誤差。這些誤差可能是由于預制構件生產精度問題或者現場安裝過程中的偏差導致的。
現澆板的澆筑可以在一定程度上調整這些誤差。通過調整現澆板的厚度和鋼筋布置,使樓面達到設計要求的平整度和標高,保證后續裝修工程等的順利進行。
保證鋼筋連接質量
疊合板在設計時,其預制部分和現澆部分的鋼筋通常需要進行連接,以實現共同受力。在澆筑現澆板的過程中,可以方便地檢查和保證鋼筋的連接質量,如采用綁扎、焊接或機械連接等方式后,通過澆筑混凝土將鋼筋錨固在合適的位置,確保結構安全。
2024-11-01 09:14:49