土木人 2024-10-30 16:38:21 | 北京市 土建 | 109查看 4回答
鋼筋
角筋:4A12 箍筋:A6@250
這個構(gòu)造柱的鋼筋怎么算,怎么和這個14.4對不上呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
12的鋼筋末端加彎鉤,加植筋加一個搭接計算長度
箍筋減保護(hù)層加彎鉤長度
14.4應(yīng)該差距不大
首次提交 2024-10-30 16:45:26 最近修改2024-10-30 16:47:04 (修改過1次)
-
這個是簽證么?
為什么要算?簽多少就是多少
另:植筋鋼筋量,箍筋數(shù)量,你的計入可能會有問題
首次提交 2024-10-30 16:41:09 最近修改2024-10-30 16:42:11 (修改過1次)
-
計算的長度不一樣,計算公式的重量理論值也不一樣
2024-10-30 16:42:05
-
植筋要考慮縱筋的錨固長度。
2024-10-30 16:43:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看