千萬反思 2024-10-30 09:49:05 | 江蘇省 土建 | 1920查看 1回答
三軸深層攪拌樁工程量計算及水泥用量換算
2014版《江蘇省建筑與裝飾工程計價定額》第二章中關于深層攪拌樁的工程量計算規則是:按設計長度另加500mm(設計有規定的按設計要求)乘以設計截面積以立方米計算(重疊部分面積不得重復計算),群樁間的搭接不扣除。
請問此規則如何理解?套定額時水泥用量如何換算?采用順序式套打(圖1)或跳槽式套打(圖二)連接方式,其工程量和水泥含量是否一致?
如三軸攪拌樁Ф850@1200mm,其每米截面工程量按1.495m3還是1.031m3【=(三孔1.495+單孔0.567)/2】計算?如設計水泥摻入量為20%,其重疊部分(單側擠壓式和跳槽式)的水泥摻入量為20%還是40%?
2024-10-30 20:10:33 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如三軸攪拌樁Ф850@1200mm,其每米截面工程量按1.495m3還是1.031m3【=(三孔1.495+單孔0.567)/2】計算?如設計水泥摻入量為20%,其重疊部分(單側擠壓式和跳槽式)的水泥摻入量為20%還是40%?
每米截面工程量按1.495m3
如設計水泥摻入量為20%,其重疊部分(單側擠壓式和跳槽式)的水泥摻入量為20%
詳見《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規則講解》一書
首次提交 2024-10-30 10:10:01 最近修改2024-10-30 21:59:39 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看