新手上路 2010-08-19 10:57:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3191查看 4回答
挖孔樁樁芯工程量怎么計算的?
依據:四川09定額中:人工挖孔樁不澆護壁,樁芯澆注執行挖孔樁芯定額,并將混凝土用量換算為11m3/10m3。 假如一個人工挖孔樁護壁為200厚,樁芯直徑為1000,這個樁不澆注護壁,那樁砼的工程量是怎么算的?算樁芯是只算直徑為1000的內圈的砼量 ,還是算直徑為1400的外圈的砼量?(具體如圖) (補充:本人不明白什么樣的情況才不澆注護壁,如果設計上不澆注護壁的樁,設計圖是怎么樣的?)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納假如一個人工挖孔樁護壁為200厚,樁芯直徑為1000,這個樁不澆注護壁,那樁砼的工程量是怎么算的?算樁芯是只算直徑為1000的內圈的砼量 ,還是算直徑為1400的外圈的砼量?(具體如圖) (補充:本人不明白什么樣的情況才不澆注護壁,如果設計上不澆注護壁的樁,設計圖是怎么樣的?) 答: 若澆護壁,樁芯砼工程按樁芯直徑1000計算;護壁砼單獨計算套護壁定額; 若不澆護壁,樁砼工程按樁芯直徑1000計算另計算1.1(換算為11m3/10m3) 系數; 樁基礎若有巖石層的,在巖石層段樁基不需做護壁;
2010-08-19 11:10:18
-
樁護壁砼和樁芯砼應分開計算,因為它們是兩個不同的定額項目。
2010-08-19 16:51:31
-
既然是人工挖孔樁的話,那是一定有護壁的,不然怎樣挖下去呢,護壁是一段一段,也就是挖一段后,就靠護壁支撐著再去挖它下面的一段。是人工挖孔樁的話不澆護壁,那就得砌磚護壁。如果真是你說的這個情況的話,那就得再去讀定額
2010-08-19 11:17:09
-
人工挖孔樁都要有護壁的,樁芯砼只能按1000來進行計算。當然套取定額時,現在兩者的量是合并在一起的,可以合并在一起計算,但不能說沒有樁芯砼。
2010-08-19 11:13:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看