-
張先生 2024-10-26 10:48:48 | 重慶市 土建 | 123查看 7回答
請問剪力墻與筏板基礎相交的6根水平筋,廣聯達建模需不需要單獨設置。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以用暗梁定義,暗梁中箍筋不輸入信息。
2024-10-26 10:51:43
-
軟件里自動 考慮計算了在基礎內的鋼筋,不要另外計算 如果圖紙明確了是幾根鋼筋時可以用暗梁處理,現在圖中沒有明確,就不要去另外處理了
首次提交 2024-10-26 10:52:25 最近修改2024-10-26 10:53:18 (修改過1次)
-
不需單獨設置
2024-10-26 10:52:31
-
剪力墻在基礎中非復合箍
工程設置里面…一般默認2道
2024-10-26 10:52:33
-
要單獨布置:
2024-10-26 10:54:02
-
2024-10-26 11:13:49
-
要的,在計算設置內的墻在基礎段內的排數內設置
2024-10-26 11:14:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看