Aaron 2024-10-25 09:30:37 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 286查看 3回答
剪力墻與暗柱工程量扣減
軟件計算規則已經設置墻與暗柱部分的工程量并入剪力墻,圖中剪力墻上方的暗柱工程量并未并入剪力墻,但是上方暗柱體積、模板工程量為0
2024-10-25 09:38:48 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是否在水平方向的剪力墻內
2024-10-25 09:32:21
-
看三維扣減,看看扣附墻柱是扣到哪面墻去了,想要暗柱和剪力墻合并,他們的混凝土等級也要設置成一樣的
2024-10-25 09:32:34
-
你沒有設置柱的計算規則吧
你截圖附墻柱就是計入墻內的啊,當然柱的工程量是0
首次提交 2024-10-25 09:32:37 最近修改2024-10-25 09:40:03 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看