15228608762 2024-10-17 11:44:39 | 四川省 安裝施工審核安裝算量GQI | 187查看 3回答
給水立管穿樓板變徑,變徑后DN100管算到樓板還是算到DN65支管?套管怎么算?
2024-10-17 11:48:42 補充
DN100管長度是算到樓板位置,還是樓板往上到DN65支管處。箭頭處套管按DN100算,大兩號計DN150,還是按DN80算,大兩號計DN125?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套管子目按100計算。(套管采用DN150的鋼管制作而成).
套管內,管道不能變徑。
首次提交 2024-10-17 12:34:51 最近修改2024-10-17 12:36:10 (修改過1次)
-
變徑據地高度結合戶內大樣確定,你這個截圖中管道在樓板H出不不變經,箭頭處套管DN100,用料DN150.
2024-10-17 12:57:00
-
算到DN65處開始變徑,穿樓板的管是DN100的,所以套管DN150
2024-10-17 14:29:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看