無需再渡 2010-08-17 16:04:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2451查看 3回答
剪力墻鋼筋不伸入基礎底時,怎么設置
我做的工程,圖紙設計墻下基礎梁高2300,墻豎筋伸入基礎梁760,怎么設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你在工程設置里的計算設置里的設置一下,把鼠標放到剪力墻那,找到基礎插筋點開直接輸入數據,如下圖
2010-08-17 16:09:06
-
見下圖 可根據實際情況進行選擇
2010-08-17 16:21:51
-
在工程設置中修改計算設置即可。 在工程設置中修改計算規則,點剪力墻,修改后面的設置即可。
2010-08-17 16:11:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看