  • 板配筋問題

    雙向布置1雙層雙向1.問題:圖紙填充的板底筋是按雙層雙向布置C10-150后再根據標注布置附加底筋,還是底筋按已標注的布置,未標注的底筋按C10-150

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    沒有標注的底筋是,C10-150,原位標注的底筋,底筋:C8-130,替換說明中的C10-150。底筋C10-180,替換說明中的C10-150。

    2024-10-10 20:04:38 

  • 底筋標注的替換集中標注的底筋。不要重疊布置了

    首次提交 2024-10-10 19:44:05  最近修改2024-10-10 19:44:47 (修改過1次)