rain605616751 2010-08-16 10:43:04 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4018查看 3回答
請問圖紙上沒有注明剪力墻的拉筋信息,是不不用設拉筋了?
請問圖紙上沒有注明剪力墻的拉筋信息,是不不用設拉筋了?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納朋友,你好 剪力墻拉筋一定要設置的,你看一下結構說明,或者剪力墻,暗柱圖紙,一般會在這兩個部分表明拉筋信息的。如果實在沒有,就咨詢一下設計。
2010-08-16 10:47:20
-
雙層鋼筋就肯定在有拉筋,你查看一下總說明或者相應圖紙上的說明,還沒有的話就要咨詢設計院了。
2010-08-16 10:45:12
-
圖紙上沒有注明剪力墻的拉筋信息,你看總說明里面有沒有,拉筋是一定要設置的。拉筋除了起施工時固定鋼筋網作用,還有類似箍筋的作用,即約束縱筋和混凝土,此時拉筋兩端必須都是135度彎鉤。拉筋的直徑及間距是沒有文件規定的,一般都會在圖紙上說明。
2010-08-16 10:44:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看