回憶很傷 2024-10-07 23:28:34 | 海南省 土建 | 471查看 2回答
地下室外墻鋼筋布置
請問,1.截圖一中箭頭所指的“附加C12@150”的鋼筋是在截圖二中的“其他鋼筋”那布置?那樣布置完后,軟件會按間距布置的?還是說像我那樣布置后,軟件只算一根?2.截圖一中箭頭所指的“3C22”,是直接在截圖二中的“壓墻筋”那布置就行?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
3c22定義暗梁布置,暗梁高度剪力墻水平鋼筋間距,屬性不需要輸入箍筋信息,在壓墻中輸入,是多計算了一排剪力墻水平鋼筋;附加鋼筋在剪力墻屬性其他鋼筋里編輯,輸入的間距是正確的
首次提交 2024-10-07 23:38:19 最近修改2024-10-07 23:40:07 (修改過1次)
-