zyxzb 2010-08-15 09:28:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2443查看 3回答
PE管套項
一份水利預算 在預算中,其中有一項是室外給水PE管,請問應該怎么套項,它的管件是否含在定額中了呢?像室外這種工程管件要如何記取呢? 室外排水UPVC雙壁波紋管,在給排水工程第二章中只有給水PVC管子目。第一章中有排水排水PVC管,我借用了第一章1-179子目,考慮給水管比排水管承壓力大。雖然套用這個子目,但不是十分明確,請問應該借用哪個子目更合適?無論借用哪個子目,管件應該怎么考慮呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套用相應接口的室外塑料管子目,修改主材價格!
2010-08-15 09:33:33
-
可以套用接近的子目。換算主材價格。管道安裝中包含了管件。
2010-08-15 09:33:09
-
在預算中,其中有一項是室外給水PE管,請問應該怎么套項,它的管件是否含在定額中了呢?像室外這種工程管件要如何記取呢? 答;PE指的聚乙烯塑料管,你可以直接套用給排水定額中的"室外塑料管"的相應的管徑的定額子目.對于管件已經包括相應的定額子目中了. 室外排水UPVC雙壁波紋管,在給排水工程第二章中只有給水PVC管子目。第一章中有排水排水PVC管,我借用了第一章1-179子目,考慮給水管比排水管承壓力大。雖然套用這個子目,但不是十分明確,請問應該借用哪個子目更合適?無論借用哪個子目,管件應該怎么考慮呢? 答;對于排水管道你可以直接套用"承插式塑料管道"定額子目,對于管件已經包括在相應的定額子目中了.
2010-08-15 09:57:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看