若水云軒 2024-10-02 08:35:41 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 445查看 3回答
灌注樁鋼筋籠距樁底多少?依據是什么?
1.如圖所示,圖紙設計沒明確,鋼筋籠底部混凝土灌注高度h,怎么確定?依據是什么標準規范?
2.鋼筋籠頂部第一道加勁箍和螺旋箍距樁頂設置為多少值?依據是什么標準規范?
3.GTJ2025,鋼筋籠箍筋計算公式,2*1.5*Pi*(1200-2*50+2*12)+sqrt(sqr(Pi*(1200-2*50+2*12))+sqr(100))*Ceil((6000-50)/100)+sqrt(sqr(Pi*(1200-2*50+2*12))+sqr(200))*Ceil((17050-6000-50)/200)+2*11.9*d,中的2*1.5*Pi*(1200-2*50+2*12),是不是樁頂多算了兩圈箍筋?依據是什么標準規范?
4.鋼筋籠螺旋箍筋是綁扎搭接,如何確定箍筋材料定尺長度、搭接個數?現場用的是盤螺。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
依據就是圖紙上的設計標注
2024-10-02 08:39:10
-
設計圖紙為依據
2024-10-02 09:07:18
-
1.如圖所示,圖紙設計沒明確,鋼筋籠底部混凝土灌注高度h,怎么確定?【咨詢設計】
2024-10-02 09:24:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看