ojjoyyr 2010-08-14 16:06:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 918查看 4回答
GCL2008圖形算量中電梯井處的暗柱是不是改成剪力墻
GCL2008圖形算量中電梯井處的暗柱是不是改成剪力墻
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電梯井處的暗柱還是屬于剪力墻,直接繪制到剪力墻里。 暗柱是剪力墻的加強構件,圖形算量里不需要定義繪制暗柱構件,砼本身就在剪力墻砼工作量里了。 凸出剪力墻的部分還是剪力墻,是短肢剪力墻。全部按剪力墻構件定義繪制
2010-08-14 16:07:52
-
和剪力墻重復部分不用繪制暗柱,突出部分用構造柱定義并繪制,并套構造柱定額
2010-08-14 16:20:21
-
在圖形算量里面,暗柱的位置直接用剪力墻來布置
2010-08-14 17:19:58
-
GCL2008圖形算量中電梯井處的暗柱工程量套定額做法為剪力墻構件做法即可 你檢查一下計算式,如果你設置圖形正確,如你的剪力墻構件本身就是封閉畫的。則軟件會自動考慮計算。
2010-08-14 16:16:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看