ZHUYOUGUO197100 2010-08-14 08:34:12 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 762查看 1回答
北京電氣工程套用定額問題
1、廠房6米高,其電纜在頂上走到配電柜、照明線路,有的在5米以下,有的在5米以上,其超過5米還有超高費,其工程量如何進行分割,工程量大,怎么做方便、快捷。 2、配電箱、配電柜回路數超過定額最多的回路數,其人工費方面如何進行調整,多出定額上限1~12回路數不等。 3、電纜測試是一根電纜記取一次嗎。 4、電機調試是如何定義的,電動閥,潛水泵,排風扇能算電機調試嗎。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.在計量時,就將超高部分與不超高部分分開,匯總時也分別匯總,以便計取超高費。沒有捷徑。 2.套用相應定額子目,采用適當系數。(適當是指甲乙雙方都能接受的系數,一般采用多出回路/定額回路*50~70%,僅供參考。) 3.電纜測試是一根電纜記取一次,但1000V以下的電纜不計電纜測試(含1000V)。 4.電機調試:必須是三相電動機。(單相電機就兩根線,接上就行,不用調試。)。
2010-08-14 08:56:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看