zh****@sina.com 2010-08-14 07:38:58 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 601查看 3回答
北京電氣工程中,配電柜套定額。
實際配電柜回路數是10~22個回路不等,而定額是9回路以下,是清包只考慮人工費方面,是否可以調整,又是如何調整。電機調試如何計算,3KW以下可以記取電機調試嗎,套用那個定額。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.可以用5-2乘以適當系數來調整人工費。 2.電機調試不是以功率大小來決定,而是以是否是三相電動機,三相電動機才需要調試,才可以計取電機調試費用,單相電機不需要調試,也不可以計取電機調試費用。
2010-08-14 09:08:52
-
按比率調整人工費。 電機都可以計取調試費的。
2010-08-14 07:59:17
-
實際配電柜回路數是10~22個回路不等,而定額是9回路以下,是清包只考慮人工費方面,可以調整,沒有明確的規定,可以把人工費調高。 電機調試按臺計算,套用相近定額就可以了。
2010-08-14 07:51:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看