hcz291 2010-08-13 23:35:30 | 重慶市 其他專業 | 1229查看 7回答
頂層L型柱錨固問題
頂層角柱,L型(如圖),配筋4C16+8C14,柱筋錨固方式為“分兩批錨入梁中(Lae+20d)”,柱和梁頂標高處無混凝土板。 問題:角柱外側鋼筋是否全部錨入梁中?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按圖紙要求編輯輸入,軟件會自動處理的。
2010-08-14 06:19:54
-
全部錨入梁中,軟件會自動計算的。 暗柱時按墻中的規則計算的,你看03G101的相關規定。
2010-08-14 06:58:54
-
是的,都錨入梁內
2010-08-13 23:53:29
-
參考03g101—138頁 以12d計算
2010-08-14 08:40:43
-
必須錨固到梁里,而且是分兩批錨固。第二批比第一批增加20d鋼筋長度。
2010-08-14 08:57:54
-
都錨入梁中,按03G101的相關規定設定錨固長度。
2010-08-14 09:30:55
-
1、如果附圖中是剪力墻暗柱,那么應當按03G101-1圖集第48頁左上角【墻柱柱頂構造】處理(下附圖2,墻柱和墻身從板底進入板內Lae); 2、如果附圖中是L形框架柱,可在其鋼筋信息中將需要伸入梁中的鋼筋加#處理,如下附圖1。
2010-08-14 09:30:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看