何玉成 2024-09-24 14:57:03 | 浙江省 安裝 | 167查看 2回答
我想問單聯單控開關和三聯單控開關里面電線的數量對嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
單聯單控應該是兩根線,然后第一行第三個平板燈到第二個平板燈應該是四根線,其它都正確
首次提交 2024-09-24 14:57:32 最近修改2024-09-24 14:58:38 (修改過1次)
-
開關線沒有問題,燈具之間的接線沒法去考量,因為看不到配電線的線先到哪個燈具,基本上你的燈具之間的線都是不對的,基于三控開關的控制關系,至少要有5根線的,
2024-09-24 15:34:24
-
GQI中三聯雙控、四聯雙控開關建模時候怎么設置才能讓連接開關的配管中電線根數正確
-
圖中的開關和(單控單開關 單控雙開關 單控三開關 單控四開關)是同一種開關嗎?
-
請問這是空調專用的雙聯單控開關嗎
2023-05-31 14:25:34 補充是電氣里的空調平面圖2023-05-31 14:26:19 補充但是并沒有畫插座,別的平面圖也沒有空調插座,那就是沒有的意思是嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看