春水煎茶 2024-09-21 16:46:36 | 遼寧省 安裝預算 | 124查看 4回答
這是4根電纜,一個回路,兩根4*35的,兩根3*16的,請問算幾個電纜頭?
星三角接法,對計算電纜頭有影響嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2臺水泵(一用一備)
常用水泵;啟動時用星形接法(4*35)電纜一根;電纜頭1.5米一個(配電箱內),電纜頭0.5米一個(電動機上)
常用水泵;運行時用三角形接法(3*16)電纜一根;電纜頭1.5米一個(配電箱內),電纜頭0.5米一個(電動機上)
備用水泵;啟動時用星形接法(4*35)電纜一根;電纜頭1.5米一個(配電箱內),電纜頭0.5米一個(電動機上)
備用水泵;運行時用三角形接法(3*16)電纜一根;電纜頭1.5米一個(配電箱內),電纜頭0.5米一個(電動機上)
合計;四根電纜8個電纜頭(4個在配電箱內、4個在電動機上)
首次提交 2024-09-21 20:07:45 最近修改2024-09-21 20:09:22 (修改過1次)
-
一共2根4*35的和1根3*16的電纜,共計6個終端頭。
首次提交 2024-09-21 16:49:06 最近修改2024-09-21 16:54:39 (修改過1次)
-
看圖紙確實是3根電纜。
現場4根電纜就8個電纜頭。
星三角接法,對計算電纜頭沒有影響。
2024-09-21 17:11:25
-
是三根電纜6個電纜頭
首次提交 2024-09-21 17:59:33 最近修改2024-09-21 18:00:08 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看