消火栓支管高度問題
消火栓箱高度為H+1.1,請問圖中框柱這段立管需要計算嗎?(若要,高度該計算多少?)可以直接從DN100立管的H+1.1處直接橫向連接到消火栓箱嗎?(即省略了藍框內(nèi)的立管)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不需要單獨計算了
首次提交 2024-09-19 14:44:39 最近修改2024-09-19 14:45:35 (修改過1次)
-
栓口距地1.1m,栓下短管200.
2024-09-19 14:44:55
-
就是一個彎頭的,不用單獨計算了
2024-09-19 14:45:31
-
0.8米
2024-09-19 14:50:45
-
需要計算,支管水平高度一般0.75,消火栓栓口高度1.1,立管長度是1.1-0.75
2024-09-19 14:51:59
-
方框內(nèi)凈高度200mm(不含短水平管、主立管)