沖沖沖花花 2024-09-19 08:34:02 | 廣東省 安裝 | 267查看 2回答
請問配電箱這幾項數據是什么?
請問配電箱這幾項數據是什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電箱1ALZ的參數為Pe=283kw, Kx=0.8, Cos=0.8, Pjs=226kw, ljs=430A。?
?Pe(視在功率)?指的是設備的最大功率,即設備能夠處理的最大電力負荷,單位為千瓦(kW)。在這個例子中,配電箱的視在功率為283kW。
?Kx(需用系數)?是一個用于計算實際使用功率的系數,它考慮了設備的實際使用效率和負載情況。在這個配電箱的例子中,Kx值為0.8,意味著實際使用功率是視在功率的80%。
?Cos(功率因數)?是衡量電力系統中電壓和電流之間的相位差的參數,它反映了電力系統中無功功率與有功功率的比例。在這個配電箱中,Cos值為0.8,表示電力系統的功率因數良好,即電壓和電流之間的相位差較小。
?Pjs(計算負荷)?是根據設備的視在功率和需用系數計算得出的,用于選擇供電系統中各元件(包括設備和線路等)的負荷值。在這個配電箱中,計算負荷為226kW。
?ljs(計算電流)?是根據設備的計算負荷和電壓等級計算得出的電流值,用于確保供電線路能夠安全承載電流。在這個配電箱中,計算電流為430A。
這些參數對于確保配電箱的安全運行和電力系統的穩定至關重要,它們幫助確定所需的電線規格、斷路器容量以及整個電力系統的設計和配置?
2024-09-19 08:37:19
-
Pe有功功率;
Kx需要系數;
Pjs計算功率;
Ijs計算電流;
還有CosΦ表示功率因數。
它們之間的關系如下:
Pj=Kx*Pe;Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V為額定電壓。
這些對造價沒影響,可以不管
2024-09-19 08:38:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看