菠 2024-09-14 16:54:56 | 浙江省 土建結算 | 227查看 1回答
浙江18定額,鋼結構連廊 措施費疑問
如圖,兩幢商務樓中間有一道鋼結構連廊,鋼結構頂板在19.50處,頂板上再做混凝土女兒墻做到20.20高。
請問這種情況下,按浙江18定額,①18-33住宅鋼結構檐高50m以內,按連廊全面積計算腳手架,②鋼結構連廊女兒墻按直形墻模板定額計算,作為施工方是否合適?有無錯誤或遺漏?
敬請指導一下,謝謝!
2024-09-14 17:07:02 補充
補充:③按連廊全面積計垂直運輸費,剛才漏寫了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒啥問題
按照22年的通用規則,你這個是要計算全面積的,沒啥問題
女兒墻混凝土的按照這個長度和高度直行墻沒啥毛病
首次提交 2024-09-14 17:23:58 最近修改2024-09-14 17:24:58 (修改過1次)