ss 2024-09-14 16:01:40 | 浙江省 安裝 | 523查看 5回答
老師,這個防火閥為什么630*630的沒有套支架,這個800*800的就套了支架
老師,這個防火閥為什么630*630的沒有套支架,這個800*800的就套了支架,是閥太小了不需要支架嗎?有沒有什么規定說閥多大以上要套支架的?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
《通風與空調工程施工規范[附條文說明]》GB 50738-2011第7.3.6條邊長(直徑)大于或等于630mm的防火閥宜設獨立的支、吊架
2024-09-14 16:30:14
-
看設計要求
2024-09-14 16:18:40
-
漏套了,或者看看有沒有包含在總的支架里面
2024-09-14 16:19:36
-
按規范630開始風閥就應設置單獨的支架
首次提交 2024-09-14 16:26:29 最近修改2024-09-14 16:27:50 (修改過1次)
-
不用懷疑,630那個是漏掉了,套子目需要根據清單描述來
2024-09-14 17:18:33