Aa 2024-09-13 11:47:42 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 292查看 5回答
消防系統從配電箱中如何出線至各個模塊?如70℃的防火閥要從配電箱中出來18根線?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這都是樹干式接線,你說的是放射式接線,消防報警線是樹干式,就是T接。
2024-09-13 14:49:54
-
不用出18根線,連接設備個數是18個吧
2024-09-13 12:06:10
-
這是串聯的線,從配電箱出來一種線把這些都連上,比如消防報警線,看看配線的圖例
2024-09-13 12:06:24
-
系統圖中標注模塊是集中放置在模塊箱中的,設備下方的數字表示外部設備的數量,例如70度防火閥有6個,因這6個防火閥平面圖中不是在一塊的,那輸入模塊至每個防火閥處均需要2根線。以此類推。
2024-09-13 12:09:26
-
一、不是配電箱,是消防接線端子箱。
二。不是18根線,是一根線連接到各個防火閥模塊上
2024-09-13 13:25:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看