D 丶 2024-09-12 11:24:54 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 196查看 1回答
管道防潮和保護層通過計算公式和查表得出來的結果不一樣
在計算管道外保護層,通過公式(S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L))與通過查附錄表兩種方式,規格與保溫厚想通的情況下得出來的結果不一樣,且通過公式計算出的結果較小(如:外徑為108的管道,保溫厚度30mm,通過公式計算得出來的結果為53.72m2;而查表得出位56.27m2),請問這是什么原因?我們實際計算的時候通過公式得出來的結果還要乘系數嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
那就根據定額計算公式計算
2024-09-12 11:27:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看