馬登筋應該怎么輸入?通常的。我輸入后工程量算出來太大了
基礎馬登筋一般都是通常的。怎么設置才對。我算出結果太大了顯然不對
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納馬蹬筋在定義板的時候定義,一般每平米布置一根!!! a6@1000*1000
2010-08-10 11:20:36
-
基礎馬登筋一般都是通常的。怎么設置才對。我算出結果太大了顯然不對 馬凳筋一般在現澆板中進行輸入和設置。至他們的間距根據設計要求來設置,如果設計沒有明確,可以按照800*800來設置。如果馬凳筋是通常的,可以將馬凳筋上面的一根鋼筋的長度設置為800mm。
2010-08-10 11:20:29