左 2024-09-04 13:50:14 | 北京市 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 210查看 1回答
攝像機拾音器接線問題
請問這個接線是攝像機接RVV,拾音器接UTP,拾音器和攝像機之間用RVV連接嗎
2024-09-04 13:57:22 補充
2024-09-04 14:07:47 補充
還是一根RVV和一根UTP接到攝像機,再接到拾音器。或者攝像機是RVV+UTP,拾音器是RVV+UTP,分別從機柜接線呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
攝像機是接RVV2*1.0+UTP6到機柜。拾音器是RVV4*1.0接攝像機。
回答正確請采納并點贊
2024-09-04 14:23:45