yanzi723 2010-08-09 13:58:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1375查看 4回答
地梁縱筋問題
地梁縱筋沿軸線均拉通,貫通支座,縱筋錨固端支座40D 意思是只有在端支座才錨固吧,其它處均搭接是吧。。。在哪修改這個設置啊?我改錨固長度后,長度還是不變啊?這是為什么呢?問題補充:在我編輯鋼筋信息時,查看鋼筋在中間也彎錨了。。怎么辦?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,時通長布置。 在集中標注中輸入即可。 是的,就是在屬性編輯器中。
2010-08-09 14:01:47
-
你不需要修改,按軟件默認的來就行了。 在端支座是彎錨,在中間支座是直錨。
2010-08-09 14:01:14
-
地梁縱筋沿軸線均拉通,貫通支座,縱筋錨固端支座40D 意思是只有在端支座才錨固吧,其它處均搭接,是正確的; 如果需要修改設置,可以在工程量計算中修改計算規則。 正確的就不需要修改了啊,不同的梁當然是要各自錨固的了,如果是同一根梁,應該合并梁構件。
2010-08-09 14:05:59
-
1、此類型梁可以用軟件中的【基礎連梁】構件定義和布畫,只設置兩端基礎構件為其支座即可,如下附圖(錨固長度系數未調整)。 2、不要用基礎梁構件布畫,基礎梁鋼筋會貫穿基礎,并伸至承臺盡端。
2010-08-09 14:17:08