Puppy 2024-08-29 10:31:07 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 197查看 3回答
柱縱筋本層露出長度和節點高度的計算方法?
首層高4.5m,軟件里面算的本層露出長度一個是500,一個是1200,和柱子相接的梁高是550*300的,板厚120,想問一下這個1200和500的本層露出長度怎么來的,還有700的節點高度是怎么計算出來的?
2024-08-29 10:41:37 補充
梁界面250*700,1200的露出長度按照規則計算不應該是max【(4500-700)/6,300,500】取最大值633嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個柱子不屬于框架柱,是暗柱,所以按暗柱的露出長度算,滿意請采納
首次提交 2024-08-29 10:51:22 最近修改2024-08-29 10:51:40 (修改過1次)
-
露出長度,按規范。500,柱子長邊尺寸,1/6凈高。取大值
2024-08-29 10:32:52
-
正常露出長度是max(Hn/6,Hc,500),Hn是所在樓層的柱凈高,Hc是柱長邊尺寸;
機械連接, 相鄰兩個鋼筋錯開35d,長的就是max(Hn/6,Hc,500)+35d
2024-08-29 10:36:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看