-
007 2010-08-08 22:04:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 4回答
基礎厚度怎么和層高一樣了
計算的時候提示柱縱筋為負,查看編輯鋼筋發3欄里層高為0,柱插筋欄里基礎厚度和層高一樣。但是檢查了很長時間,承臺、地梁、底板和柱子標高等設置都沒問題。問題補充:不是個別幾個柱子 整棟樓全部都是這樣的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,建議你把上層柱畫上,再計算匯總試試,計算的時候最好勾選擇相鄰層進行計算
2010-08-08 22:10:14
-
仔細查查你的基礎厚度,根據你提供的計算資料看出你的基礎構件的厚度為4250mm,錯誤就在這里。看截圖可以說明問題。
2010-08-08 22:27:42
-
造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤 ------------ 從截圖上來看 層高設置有問題
2010-08-08 22:12:12
-
查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。
2010-08-08 22:31:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看