不知 2024-08-19 15:42:50 | 廣東省 安裝 | 316查看 2回答
止水節問題
1.求解答:請問圖一設計說明中需要設置止水節的地方。我理解為衛生間污水管、通氣管穿樓板設止水節,包括圖三、四的蹲便、洗手盆、等都設止水節。和陽臺的地漏、廚房的排水管都設止水節。是否正確
2024-08-19 15:45:49 補充
2:根據圖一圖二的說明,止水節和阻火圈是否沖突呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
理解有誤,衛生間排水立管、通氣立管采用剛性防水套管,而不是止水節。
止水節與阻火圈不矛盾。止水節位置在上,阻火圈在下。
2024-08-19 16:26:51
-
橫管不需要,圖紙說的是立管穿樓板需要設置止水節。
2024-08-19 15:46:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看