sabrinaniu 2010-08-06 11:47:22 | 北京市 安裝算量GQI | 1134查看 2回答
安裝工程管道試驗問題
雨水管、冷凝水管、空調水管等管道都需要做什么試驗(如:水沖洗、消毒沖洗、水壓試驗、下水通球試驗、滿水試驗、避水試驗等)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據GB50242-2002規范要求安裝在室內的雨水管安裝后作滿水試驗的。根據91SB6-1圖集冷凝水管應作滿水試驗、避水試驗,空調水管應作水沖洗、水壓試驗等。只有生活給水管做消毒沖洗。
2010-08-06 11:58:07
-
雨水管、冷凝水管、空調水管等管道都需要做什么試驗(如:水沖洗、消毒沖洗、水壓試驗、下水通球試驗、滿水試驗、避水試驗等)? 答:雨水管需要下水通球試驗、滿水試驗 冷凝水管需要下水通球試驗、滿水試驗 空調水管需要水沖洗、消毒沖洗、水壓試驗 一般的給水管道需要沖洗,水壓試驗 排水管道需要通球試驗、滿水試驗
2010-08-09 11:59:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看