堅持不懈 2010-08-04 17:33:54 | 河北省 其他專業 | 2472查看 2回答
請問,變電所里的箱體下面是利用基礎槽鋼做接地線,這個接地線是不是應該沿著箱體四周敷設?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 變配電所內配電柜的基礎槽鋼或者其他基礎型鋼時配電柜的基礎底座。這個基礎底座既有設計為周長的,也有設計為柜體兩邊的,設計為柜體兩邊的居多。在電氣設計的配電室(所)的基礎圖上會有很清楚的設計標示,按照設計圖紙進行計算就行了。 2. 變配電所室的接地線也是在設計圖紙上會很清楚的設計和標示的,一般變電所內四周建筑物墻上設計有環形接地,另外還從變電所的變壓器和配電柜的基礎型鋼上焊接引出有如干接地線與四周的環形接地相連接,使之形成一個完整的接地系統。具體參見相關施工圖紙并按照施工圖紙進行計算工程量就可以了。
2010-08-05 08:54:07
-
基礎槽鋼時配電柜的底座,接地跨接可選擇多種材料,扁鉄、圓鋼都可以。 是的,就是按底座周長計算,施工時就是坐在這個槽鋼基礎上的。
2010-08-04 17:41:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看