大臉貓 2010-08-04 15:08:48 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1104查看 4回答
給排水和采暖分別什么情況下設置套管
針對給排水和采暖管道分別說明,除了防水套管,在室內穿墻時需要設置嗎? 1. 多厚的墻需要設置? 2.穿衛生間和廚房的管道必須設置套管嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納針對給排水和采暖管道分別說明,除了防水套管,在室內穿墻時需要設置嗎? 1. 多厚的墻需要設置? 2.穿衛生間和廚房的管道必須設置套管嗎? 在室內穿墻時,衛生間和廚房的管道都需要設置 墻后大于120mm的都要求設置套管
2010-08-04 15:23:15
-
針對給排水和采暖管道分別說明,除了防水套管,在室內穿墻時需要設置嗎? 答:一般的穿墻和穿樓板的需要設置套管。 1. 多厚的墻需要設置? 答:墻的厚度無論多少均需要設置套管。 2.穿衛生間和廚房的管道必須設置套管嗎? 答:衛生間和廚房的管道需要加套管,做防水處理。
2010-08-04 15:22:06
-
針對給排水和采暖管道分別說明,除了防水套管,在室內穿墻時也需要設置套管 1. 無論多厚的墻都需要設置 2.穿有水房間的立管和水平管(如衛生間和廚房)是必須要設置套管 3、其他房間穿墻和樓板時也必須設置套管
2010-08-04 15:19:15
-
針對給排水和采暖管道分別說明,除了防水套管,在室內穿墻時需要設置嗎? 1. 多厚的墻需要設置? 2.穿衛生間和廚房的管道必須設置套管嗎? 回答:給排水和采暖管道套管的設置是一樣的,多厚的墻都要設置; 穿衛生間和廚房的管道是必須設置的。一般圖紙上會寫明套管設置的要求
2010-08-05 15:24:48