小新 2010-08-04 08:59:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 511查看 6回答
工程設置中的底標高
圖形算量中工程設置中的底標高,到底是結構標高還是建筑標高??學習教材中設置的是建筑標高呢,如果這樣的話,將圖形導入鋼筋軟件的話,也是建筑標高了,那會不會影響砼,鋼筋的計算呢?到底該怎么設置呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:在圖形里需要按建筑標高設置處理,在鋼筋軟件里按結構標高來處理,標高尺寸對于計算工程量有影響,但不大,你比如底層梁價格標高為-0.05,其實整個全樓就差這-0.05,雖然對工程量有影響,但對于全樓來說也不大,所以我們心里清楚這個意思即可,一般我們就按建筑標高設置考慮計算即可,這樣鋼筋圖形互導也方便。
2010-08-04 09:03:44
-
結構標高可以的。。。
2010-08-04 09:01:06
-
你好!建筑標高和結構標高計算結果沒區(qū)別。
2010-08-04 09:01:32
-
在鋼筋里面用結構標高,在圖形里面用建筑標高,導過去之后修改標高就行了。
2010-08-04 09:01:40
-
在鋼筋中按結構標高吧,其實剛進量不會受影響主要是影響土方算量和首層的裝修
2010-08-04 09:02:32
-
無論建筑標高還是結構標高,整個工程所有的構件一致就可以了。
2010-08-04 12:39:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看