yx****@163.com 2010-08-03 17:00:03 | 陜西省 其他專業 | 717查看 3回答
請問專家,在8.0定額計價軟件中,高層建筑增加費子目,高度范圍是算至檐高,水箱間電梯間的高度是否要算
請問專家:1、在8.0定額計價軟件中,高層建筑增加費子目,高度范圍是算至檐高,水箱間電梯間的高度是否要算上? 2、室內排水管阻火圈是否要套子目取費?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、高層建筑增加費計算高度時,水箱間電梯間的高度不計算。 2、室內排水管阻火圈,要套子目取費,阻火圈市場價大概100元/個左右。
2010-08-03 17:04:47
-
1.水箱間、電梯間不計高度 2.阻火圈不套子母
2010-08-03 17:02:52
-
:1、在8.0定額計價軟件中,高層建筑增加費子目,高度范圍是算至檐高,水箱間電梯間的高度是否要算上? 不算 查看定額超高計算規則 2、室內排水管阻火圈是否要套子目取費? 不套
2010-08-03 17:05:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看