鋼筋532版本中,墻筋存在的問題?
1,上下層墻體變截面,下層墻體縱筋錨固軟件計算有誤?(應按彎錨才對) 2,不同墻厚墻體不能合并,相同水平筋不能合并? 3,施工現場基礎連梁縱筋只伸入樁承臺內一個錨固長度,而軟件計算伸到承臺對邊+錨固,在軟件中不能按現場情況修改? 期盼中---問題補充:樓上的朋友,能否告訴如何設置樁承臺與基礎連梁之間,連梁只計一個錨固長度值嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1,直錨和彎錨長度是一樣的 2,不同墻后是不讓合并的,但是箍筋計算是對的 3,確實存在這個問題,不光基礎連梁,同樣框架梁、連梁問題更嚴重,因為畫的順序不一樣,所以提取梁跨是支座默認為墻或其他,就計算不對。
2010-08-03 20:51:33
-
我也多次向服務站反映.只能靠大家多往上面反映,早日達到解決問題的目的
2010-08-03 22:09:41
-
問題1:軟件有誤,類似問題還有柱支座兩側梁寬不同時梁縱筋沒有斷開的情況。 問題2:墻名稱相同墻厚不同的情況可以合并,見下附圖1、附圖2、附圖3。 問題3:基礎連梁有單跨和多跨之分,二者錨固節點不同,單跨基礎連梁錨固進基礎La(詳06G101-6圖集第70頁),多跨基礎連梁錨固進柱支座La(詳06G101-6圖集第68頁)。下附圖4為軟件中單跨基礎連梁情況(梁類別為基礎連梁),計算結果沒有問題。 問:能否告訴如何設置樁承臺與基礎連梁之間,連梁只計一個錨固長度值嗎? 答:定義并布畫基礎連梁,點擊【設置支座】按鈕,設置樁承臺為其支座,匯總計算。
2010-08-04 09:40:38
-
在圖紙沒有說明的情況下,廣聯達鋼筋軟件中默認計算的暗柱插筋(主要存在于端柱等位置)的問題,請問插筋是根據什么規范設置的呢? 該插筋不僅存在于基礎層,標準層也有。
-
剪力墻存在暗梁時,暗梁有單獨的腰筋,在這種情況下,如何設置不扣除剪力墻側面剪力墻鋼筋計算到暗梁頂面
剪力墻存在暗梁時,暗梁有單獨的腰筋,在這種情況下,廣聯達達一般是如果暗梁有腰筋時,剪力墻鋼筋計算到暗梁底面,如何設置在這種情況下,剪力墻水平鋼筋直接計算到暗梁的頂面,
-
剪力墻存在暗梁時,暗梁有單獨的腰筋,在這種情況下,如何設置不扣除剪力墻側面剪力墻鋼筋計算到暗梁頂面
剪力墻存在暗梁時,暗梁有單獨的腰筋,在這種情況下,廣聯達達一般是如果暗梁有腰筋時,剪力墻鋼筋計算到暗梁底面,如何設置在這種情況下,剪力墻水平鋼筋直接計算到暗梁的頂面,
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看