董王浩 2024-07-31 21:44:07 | 山西省 土建 | 506查看 3回答
框架結構的構造柱箍筋需不需要加密
如題,在框架結構中,構造柱往往采用上下部植筋的方式,植筋預留長度為10d,露出長度為500mm,那么構造柱從基礎梁頂部出來500mm和上部框架梁露出的500mm,這兩個500mm構造柱縱筋搭接區域內的箍筋要不要加密,如果加密的話,依據是來源于哪本規范呢,在22G614-1中并沒有找到需要加密的依據
2024-08-01 10:19:59 補充
需要加密的依據來源于哪本圖集或者規范啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個部分如果是綁扎搭接就要加密,不是綁扎搭接就不需要加密
其他看圖紙設計要求的
2024-07-31 21:55:38
-
看圖紙設計要求
2024-07-31 22:37:22
-
要
2024-07-31 23:23:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看