有朋自遠方來 2010-08-03 09:03:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 1回答
在線提問專家你好,
專家你好,獨立基礎的底標高為-1.3米,j基礎頂標高為-0.8,我設置基礎層層高為1.3米,獨立基礎上面的柱的箍筋間距為100,為什么箍筋的數量只有兩個,我設置的基礎層的柱 底標高:基礎頂標高;頂標高:層頂標高,難道基礎層的柱和其它層的柱有特別設置嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱在基礎錨固區內的箍筋數量是兩根(根據計算設置第一項),基礎以上的部分會根據箍筋間距計算。按照您上面給的數據,我們這里的計算結果是 Ceil(750/100)+1+2,如下圖所示,請檢查一下您的設置
2010-08-03 10:15:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看