小官 2024-07-30 17:14:40 | 廣東省 土建 | 185查看 4回答
這種未注明的梁可以用LA嗎?
2024-07-30 17:15:07 補充
2024-07-30 17:18:36 補充
這種有標注但是沒尺寸的可以用嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以
2024-07-30 17:16:05
-
不可以,圖中說明了洞口邊緣的梁才是LA
首次提交 2024-07-30 17:16:12 最近修改2024-07-30 17:20:48 (修改過2次)
-
不可以,根據說明是洞口位置小梁才可用,一般也是只有洞口這些需要加強位置用這些配筋
2024-07-30 17:16:52
-
第一個圖可以用,最后一個L94(1)不能用,這個應該在其它地方有同樣的梁吧,如果沒有,設計漏了。
2024-07-30 17:25:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看