-
真是浮云 2010-08-02 22:22:06 | 北京市 其他專業 | 568查看 4回答
配電問題
1,自變電室引來的800A母線槽到冷凍機房內的配電柜,并排幾個配電柜,那母線怎么使各個配電柜都有電源?這個母線怎么算?(是計算各個配電柜的寬度嗎?怎么知道母線在配電柜中是豎直排放的還是水平排放的?)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按柜子的長度+柜子的寬度計算
2010-08-03 07:56:22
-
母線的計算要看圖紙的設計布局,然后按照母線配置安裝預留長度計算
2010-08-03 08:11:41
-
自變電室引來的800A母線槽到冷凍機房內的配電柜,并排幾個配電柜,那母線怎么使各個配電柜都有電源?這個母線怎么算?(是計算各個配電柜的寬度嗎?怎么知道母線在配電柜中是豎直排放的還是水平排放的?) 母線自變電室至機房總配電柜,由總配電柜分線至各個配電柜。母線從變電室算至總配電柜(按圖紙設計長度加布線繞度系數)分至各配電柜的電源線按設計規格計算(依據配電柜分布狀況據實計算)。
2010-08-03 10:12:27
-
配電柜的排放要看圖紙的設計布局的,母線是按圖紙設計的布置示意計算延長米的。
2010-08-03 06:31:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看