三橋朱志龍 2024-07-26 15:43:32 | 浙江省 安裝設計預算結算 | 190查看 1回答
秒采納謝謝·
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
藍鯨 鉆石專家
答題: 65417 被贊: 71359
套用安全閥安裝子目
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-07-27 15:58:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
氣體滅火的安全泄放裝置套什么清單定額
老師們,請問這個消防系統的蝶閥套什么清單和定額?
氣體滅火系統裝置調試 (試驗容器) 點位如何計算?
浙江定額定額說明工程量計算規則中說:氣體滅火系統裝置調試按調試、檢驗和驗收所消耗的試驗容量總數計算,以“點”為計量單位。假如氣體滅火采用柜式七氟丙烷氣體滅火裝置GQQ140-PL*2兩套;試驗容量的點數是2?試驗容量選155L?
安裝13清單
在安裝工程中,消防系統自動報警閥套什么清單,還有噴淋管與噴頭連接的立管套多少管徑,還有管道的管徑分類依據是按最近的接頭來分,立管與水平管可以在彎頭處分管徑嗎,以及電氣系統中接線盒的個數確定,消防系統中閥門水表的清單套用是套報警裝置,還是給排水里面的閥門清單,另外關于套管排水管阻火圈與套管可以同時存在嗎
浙江省10定額關于自動報警系統調試的問題,求解答
描述:1棟樓氣體探測器點數為53,終端主機是在該樓內,套取1次自動報警裝置64點位以下; 其余煙感等消防設備點數為281,終端主機位于樓外消控室,套取1次自動報警裝置500點以下;問題:10定額描述自動報警系統裝置條數按照不同點數以系統為計量單位; 那么該工程應該分別套取兩個系統(1個64點位以下,1個500定額以下)還是按總點位281+53套取一次自動報警裝置調試500點以下定額;