redbean 2024-07-26 11:35:49 | 廣東省 安裝 | 229查看 1回答
模塊在模塊箱內和防火閥上方,模塊箱到防火閥線是不是不一樣?
如圖,如果輸入輸出模塊在模塊箱,模塊箱至三個電動防火閥是不是要三根信號線?還是一根串三個閥?
如圖,如果輸入輸出模塊在防火閥上方,模塊箱至三根電動防火閥是不是要三根信號線和三根電源線?還是一根信號一根電源串三個閥?
2024-07-26 11:47:28 補充
3.再想問一下,就是配電箱為什么都是配5個輸入模塊和1個輸出模塊,模塊如果裝在模塊箱內,模塊箱到電箱是不是只要一根信號線就可以了?如果安裝在配電箱附近,模塊箱到配電箱又是幾根線?
麻煩大佬解答一下,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一個輸入輸出模塊對應一個防火閥,所以1、2就好解答了;
配電箱不都是配5個輸入模塊和1個輸出模塊,是根據控制點的不同而配置的。模塊之間一根線連接起來就可以了,但是模塊出線都是一對一的
2024-08-01 15:29:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看