pp1225 2010-08-01 16:18:57 | 山東省 其他專業 | 632查看 5回答
滿堂腳手架問題
工程實例:層高38m,頂部為鋼結構網架,搭滿堂腳手架,套滿堂腳手架和超高定額計取的費用太少了,如何處理。山東03定額
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這么高,先出施工方案,然后按施工方案編,可以考慮腳手下面的加固,以及為了解決高度問題所采取的加固,超高部分是有限度的,這么高就應該按方案結
2010-08-02 19:51:06
-
按定額套價出來費用不足,要與監理協商提交申請和證明進行簽證解決。
2010-08-03 20:18:25
-
那也沒有辦法,正常套定額的話就是這個樣子了。
2010-08-01 16:36:53
-
滿堂腳手架與超高增加費按M2來計,攤的單價就比較低.你嫌低的話,只能在工程量上想辦法.套的項目你考慮一下你的腳手架還有沒有沒計的,或者能拆開的.
2010-08-01 21:01:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看