鐵匠 2010-08-01 13:52:18 | 河北省 其他專業 | 648查看 6回答
燈具安裝問題
吊頂高度5.5米,格柵燈安裝高度3.5米,怎么處理,用吊管嗎?套價時怎么處理
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納zh這要看圖紙設計燈具的安裝方式,如果沒有吊頂的話,可能吊管和吊鏈
2010-08-01 14:16:06
-
吊頂高度5.5米,格柵燈安裝高度3.5米,怎么處理,用吊管嗎?套價時怎么處理。直接套格柵燈。其它價格加入燈內。
2010-08-01 14:08:47
-
格柵燈必須安裝在吊頂的面層上,吊頂高度5.5米,格柵燈安裝高度3.5米是不可能的,
2010-08-01 14:02:23
-
我覺得也不現實,吊頂高度應該和格柵燈的高度一致才對啊
2010-08-01 16:12:12
-
問題:吊頂高度5.5米,格柵燈安裝高度3.5米,怎么處理,用吊管嗎?套價時怎么處理 答:你說的問題牽涉到施工中電線管兩種敷設方式,不同的方式配以不同的預算子目 1.在吊頂內明敷設,即沿吊頂吊桿敷設到燈位處加裝86H型接線盒,用披塑金屬軟管接入格柵燈內,預算順序子目為:鋼管敷設--接線盒安裝--接線盒蓋安裝--嵌入式格柵燈安裝(別忘了燈具主材) 2.電線管已隨工程結構暗敷設完成,那么就在燈位上方處再加裝一個86H接線盒(最好是加厚的70~80厚,接線方便)用鋼管彎個直角彎,從接線盒旁邊孔引出并引下到3米高度左右位置再裝一個86H接線盒,再通過披塑金屬軟管接入格柵燈 預算順序子目為:鐵接線盒安裝--接線盒蓋安裝--鋼管明敷設--接線盒安裝--接線盒蓋安裝--嵌入式格柵燈具安裝(別忘了燈具主材) 要注意的是:到燈具的導線應計入到整體工程中,金屬軟管不用單獨計算預算子目,已包括在燈具安裝中 還要提醒一聲,在5.5米高度施工別忘了要超高費,人工費X1.25
2010-08-02 07:39:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看